土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】双电源接触器,进线总的保安器老跳闸

【请教】双电源接触器,进线总的保安器老跳闸

发布于:2011-05-03 20:03:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
sdy2.jpg
如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。


[ 本帖最后由 wu002 于 2011-5-3 20:04 编辑 ]

sdy2.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • hardysun
    hardysun 沙发
    增加互锁装置即可解决
    2011-05-09 09:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • asmdl
    asmdl 板凳
    学习,学习中............
    2011-05-08 15:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【变配电站系统主要有哪些电气元件组成?】

变配电系统主要有哪些电气元件如高压开关、高压负荷开关请问还有哪些?

回帖成功

经验值 +10