土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统的特性系数怎样求

消防喷淋系统的特性系数怎样求

发布于:2003-02-15 11:08:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
djzy-sg

--------------------------------------------------------------------------------
消防喷淋系统的特性系数怎样求,末端的试验泄水管可否拐入卫生间内,干管可否穿防火卷帘?请赐教。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水的问题?

1。用室外游泳池作消防水池有没有特殊的要求?游泳池根据规定应定期换水,这种是把水全部排空,作为消防水池这种情况消防有什么要求?2。有一七层学生公寓,附近有一高位水池400立方供给学校给水管网。做消火栓系统消防审查时要求加屋顶水箱。不知这样作根据是什么?3。小高层十二层35米,市政供水压力6公斤,环状供水管一根DN300,其他管DN200,一个水厂供水。自来水公司说全年有3、4次检修时间会停水。我在初步设计中考虑为引两根DN200进水管在建筑外现形成一DN150室外消防环网,然后再形成一DN150室内消防环网。消防水池只考虑自动喷洒系统的消防用水。在水泵房设气压供水设备,屋顶不设水箱。消防审查时提出应加大消防水池,并要求设屋顶水箱。回来考虑后认为消防水池应设,但屋顶水箱始终没有搞清楚。屋顶水箱的设置要求是采用临时高压时应设。现在的情况是市政压力在一年的大多数时间内能够满足消防压力,而水池的设置仅仅是保证市政停水时消防有水可用,这种情况是否应设屋顶水箱?我现在就是不清楚这种情况是否属于常高压系统。

回帖成功

经验值 +10