土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于H型钢、工字钢强轴的规定问题?

关于H型钢、工字钢强轴的规定问题?

发布于:2011-05-03 18:25:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《高层建筑混凝土结构技术规程》11.2.7条中提到“......宜将柱截面强轴方向布置在外围框架平面内.......”
在施岚青指南地1323~1324页中图8.8.3知其所说的强轴应该为翼缘平面的法线方向,而3D3S中如附图,是3轴(平行翼缘宽度方向)为强轴,真是越高越糊涂!!!

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名1.png

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yangwu111
    yangwu111 沙发

    鄙人认为这里的”截面强轴方向“表述是错的。截面的强轴是3D3S图示中的3轴(或者说截面绕哪个轴的惯性矩I大那个轴就是强轴),有多少人和我一样把截面的强轴方向理解成3轴的方向了? 其实改为“抗侧(或者抗弯)刚度大的方向布置在外框筒平面内”就没疑问了。我还去问了审规范的樊小卿,他的意思是理解把抗侧刚度大的方向布在框筒平面内即可。

    2019-06-15 16:35:15

    回复 举报
    赞同1
  • hysss666888
    hysss666888 板凳

    个人赞同此观点。

    2019-09-26 08:55:26

    回复 举报
    赞同0