土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何频繁跳闸?

为何频繁跳闸?

发布于:2011-05-03 17:42:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
诚心求教:工地上的临时供电,请先看一下总配电箱系统图
1##.jpg

最近工地经常跳闸,一天能跳三四遍,总箱的630A 300mA的跳,奇怪的是同时箱变低压配电屏处630A 500mA的开关也跳,不明白神马情况
请高手们给看看,这配电箱有什么毛病?怎么改?
追加一点:二级配电箱无漏保(也不需要漏保),部分三级配电箱(设备箱)无漏报,但是即使设备箱无漏报,漏电的话总箱跳了,怎么低压配电屏处也跟着跳呢?请大家分析分析哦 谢谢!

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-5-3 17:50 编辑 ]

1##.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyoujiasunjin
    你查一下N和地是否有连接的地方。
    2011-05-04 12:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • comeon2012
    comeon2012 板凳
    漏电保护器级间动作电流是协调好了,但动作时间没有协调好,总箱处的动作时间应在0.5S以上。最好在二级箱里每一路都加上漏保,然后找出漏电的回路。
    老跳闸肯定是有问题的。
    2011-05-04 12:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于屋面设备防雷问题!

屋面的冷却塔,空调室外机的防雷怎么做?请高手指教

回帖成功

经验值 +10