土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家对连梁的折减的理解

请教大家对连梁的折减的理解

发布于:2011-05-03 16:30:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟现在正在做一个小高层
单层地下室,地上18层。层高4.45m ,以后要做钢结构夹层
因为甲方的问题,不能做成纯剪力墙结构,加了几根柱子
柱子与剪力墙之间的梁跨高比小于5,梁算不过
同事是对框架梁进行折减,现在成了基本所有的梁都进行折减了,就是下面这个样子
这样就对建筑的安全储备降低了,现在对安全特别担心
不知道大家是怎么理解连梁折减的!?

1.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxb0805
    zhangxb0805 沙发

    连梁两端都是暗柱,不一定是构造配筋。计算的时候考虑墙更多地震力安全呢,还是考虑更少的地震力安全呢???极端地说,连梁折减,就是为了避免梁超筋,让暗柱多配点筋。折减后,连梁的安全度降低了(减小配筋,允许开裂),墙安全度提高了。整体来说是安全度提高了
    2011-05-03 19:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • leehoc
    leehoc 板凳

    在现实的情况下。墙都是构造配筋,在等同情况下。梁承受的地震力小了
    多余的的地震力都由墙体承担。这怎么会增加哪??!
    2011-05-03 18:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.22 万条内容 · 2175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底框抗震墙问题

上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐,楼梯间附近个别墙段怎么理解啊?是指的楼梯间的墙段还是和楼梯间有连接的墙段啊?

回帖成功

经验值 +10