【请问】施耐德C65微断两条脱扣曲线,该怎么理解?

技术参数:● 电气参数○ 最大工作电压: 440 V ACC 型曲线:保护常规负载和配电线缆● 电气参数○ 额定电流: 1~63 A (30°C 时)○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In图中有两条脱扣曲线,按照《断路器脱扣特性曲线解析及应用》这篇论文,曲线1的左边为不脱扣区域,曲线2的右边为脱扣区域,而曲线1和曲线2之间的区域为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。