各位老师好,最近做的一个工程在基础方面有一些疑惑,请指教。
工程为20层框剪结构,下部二层商铺带一层地下室(地下室3.9m)上部为住宅,拟建物所处位置持力层较深,最终采用桩基础加防水板做法。对于结构中剪力墙部分的基础(如楼梯间处),我本来采用墙下设置承台的群桩基础,对承台进行墙下剪切和桩冲切验算;但是我们老总提出另一种思路,墙下无需设置承台,直接在墙下设置桩基础,剪力墙作为深梁考虑;深梁的跨度(桩间距)和宽度(剪力墙厚)好理解,但深梁的高度怎么定义,是一层地下室高度3.9m还是要加上部剪力墙高度?深梁如何进行计算,在配筋方面要注意什么构造措施?
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句可以这么做。深梁定义见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第2.1.12条。构造措施见附录G。
回复 举报
老总的思路讨论一下就可以了。。还是按照常规来做吧如果老总签字则另说,啊哈哈哈