正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
成都一户一表 典型设计图 采用智能卡表,载波采集器 用户充值终端,抄表网络图,表柜布置示意图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1火灾确认后,应由消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切除客梯电源。
如是与消防有关的防、排烟风机;《民用建筑电气设计规范》13.4.6防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
1排烟阀、送风口应由消防联动控制器控制其工作状态,并应符合下列要求:
1)排烟阀、送风口宜由其所在的排烟分区内设置的感烟探测器的联动信号控制开启;
2)排烟阀动作后应启动相关的排烟风机;排烟阀可采用接力控制方式开启,且不言多于5个。并应有最后动作的排烟阀发送动作信号;
3)送风口动作后,应启动相关的正压送风机。
2设在排烟风机入口处的防火阀在280ºC关断后,应联动停止排烟风机。
3挡烟垂壁应由其附近的专用感烟探测器组成的电路控制。
4设于空调通风管道出口,应采用定温保护装置,并应在风温达到70ºC时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应能停止相关部位空调机。
5消防控制室应能对防烟、排烟风机进行手动、自动控制。
回复 举报