土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火卷帘两侧的水幕如何设置
防火规范规定防火卷帘两侧设水幕
如何设计,请大家指教

全部回答(23 )

  • hbrjxyyanyan
    此水幕非彼水幕,加密才是!
    楼主所说的“水幕”其实应该是加密喷淋系统,其作用是保护防火卷帘门,设计时应自成系统,单独设加密喷淋泵、报警阀、水流指示器、信号阀、喷头及管路等,喷头也就是普通的下垂型喷头,布置的时候注意间距为2米一个均匀布置在防火卷帘门两侧。而“水幕”系统则是另外的概念,喷头也是专用的水幕喷头,与楼主问题无关顾不赘述。还有一个问题就是关于造价的问题,我认为还是特级防火卷帘造价要低些。因为加密系统要单独设泵、泵柜,相应的水池容积也要加大,还要有水泵接合器,有的接合器还需要砌井……怎么想也是特级防火卷帘便宜,哈哈。
    2009-02-25 09:01:25 来自 PC 评论 举报
  • hbrjxyyanyan
    防火卷帘两侧的水幕为防火冷却水幕。
    喷头最低工作压力0.1mpa喷水强度不小于0.5l/s(详见喷规5.0.10)
    布置形式:防火冷却水幕的喷头采用水幕喷头,喷头布置成单排,喷水方向宜指向保护对象,
    水幕上面及下面不应有可燃物,若防火卷联两侧受火时,宜在两侧设置水幕。(详见给排水标准图集s2)
    2009-02-25 09:00:25 来自 PC 评论 举报