土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 三门峡市中心医院住院楼温湿度独立

三门峡市中心医院住院楼温湿度独立

发布于:2011-05-02 15:02:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

 介绍基于高温水源热泵技术的温湿度独立控制空调系统在三门峡中心医院新住院大楼工程中的
应用,介绍空调冷热源配置以及新、排风系统的设计,重点对不同区域的具体空调系统形式进行介绍,并对
本项目的设计优缺点进行分析对比,总结设计该类空调系统所需要注意的若干问题。



附件名:2011521304319739023.zip

文件大小:569K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.43 万条内容 · 647 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于溶液除湿方式的

论文简介: 本文介绍了温湿度独立控制空调系统的工作原理,并重点介绍了湿度独立控制系统一溶液除湿空调方式。实验测量了溶液除湿空调系统的运行效果,溶液除湿空调系统的性能系数随着室内相对湿度的增加而降低。当使用75℃热水时,采用冷却水冷却的溶液除湿空调系统的夏季平均性能系数为0.93.采用排风蒸发冷却的溶液除湿空调系统的夏季平均性能系数为1.19。本文还给出温湿度独立控制空调系统的性能与常规空调系统在

回帖成功

经验值 +10