土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教应急照明设计中的一个问题

请教应急照明设计中的一个问题

发布于:2006-04-25 16:52:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在自带蓄电池的应急照明设计中,持续式疏散指示灯可否与非持续应急照明灯具共接在同一回路中.请教各位发表高见.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tcwzh
    tcwzh 沙发
    《民规》第11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。
    非持续应急照明若不是疏散照明的话,不能和疏散照明接在同一回路中。
    2006-04-28 11:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • zwlecs911
    zwlecs911 板凳
    不宜,自带蓄电池的应急照明平时一直处于浮充电状态,回路不可以断电,而非持续应急照明灯具随时处于受控状态,回路经常断电,对自带蓄电池的应急照明的蓄电池不好。
    2006-04-28 09:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2006年法兰克福照明展系列报道(更新当中)

2006年法兰克福灯光之旅起程经过仰光文化传播有限公司的精心准备,法兰克福灯光之旅团于4月23日晚在广州出发。参团人员包括:同济大学电子信息工程学院俞丽华教授,BPI碧谱照明设计中国区执行董事、北美照明工程协会会员林志明先生,曾任德国欧科照明有限公司海外业务总经理、现LEOX照明方案创办人傅磊博士;除此之外,为了更好的促进中德照明交流,仰光文化传播有限公司还组织了2006法兰克福照明展“灯光之旅”活动,团员包括清华大学、复旦大学,天津大学、同济大学、的照明专业的代表,BPI、海兰齐力,北京甲尼、清华同方、威海明电、昆明三银、大连胜亚、北京卓利、天津华彩、西安万科、西安大汉、上海大境等知名企业的资深人士都已参加本次灯光之旅。