俺是新手刚毕业半年,做施工在北京,现在做的工程水幕上有问题,请问消防水幕能否直接从市政管网取水,我现在的设计本来设泵了,但没设没画报警阀,只有水流指示器,而且电上也没任何表示,如用温感雨淋阀,又没法联动起泵呀,现在甲方要求工期,我要是添加报警阀和电磁阀也没问题,但甲方什么都不懂,总觉得是施工和设计合伙骗他们钱,这得要设计主动跟他提,但是设计出国玩去了,所以我想取消泵直接接管网,反正水幕也就是一排水龙头,还是用温感雨淋阀,不知行不行。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • watersupply
    watersupply 沙发
    同意楼上说法
    2003-02-21 14:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • 周剑雄
    周剑雄 板凳
    水幕系统必须有报警阀。因水幕系统为开式系统,需要报警阀来控制系统喷水与否。报警阀应由探测器信号控制工作状态。
    本人认为取消消防泵不合适。1、市政管网能否提供所需的压力。2、市政管网存在停水可能。