土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 受弯构件最小配筋率问题

受弯构件最小配筋率问题

发布于:2011-05-02 11:45:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于混凝土规范上9.5节最小配筋率,请问各位达人啊 大偏心受压及小偏心受压构件的受拉一侧的最小配筋率为何没有规定?
大小偏压难道不受拉吗?那受拉一侧的钢筋没有最小配筋率吗?

[ 本帖最后由 csnol15 于 2011-5-2 13:22 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 买了个表
    买了个表 沙发
    大偏心另一边肯定受拉,但归到受压构件里面,规范明确了一侧及全截面配筋率。
    小偏心另一边可能受拉也可能受压,小偏心受压整个构件仍然属于受压构件的范畴,按受压构件的要求。最小配筋率是根据防止少筋破坏来的,不能纠缠在钢筋是受压还是受拉的问题?
    2011-05-02 13:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • csnol15
    csnol15 板凳
    谢谢回答,重新编辑了一下问题如下
    大小偏压难道不受拉吗?那受拉一侧的钢筋规范没有最小配筋率吗?
    2011-05-02 13:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还有四个多月了,大家准备得怎么样了啊?

时间过得太快了,就只剩四个多月了,晕晕乎乎的忙了一个多月,复习也落下了不少,大家复习得怎么样了啊?

回帖成功

经验值 +10