手册上是1.5~2.0米,能不能减低到1米?如果降低了有什么后果?
  • jisheng1208
    jisheng1208 沙发
    最好按手册上去做,如果上部水深过浅可能会导致集水槽与反冲排水槽的布置出现问题,一是滤料在反冲时的膨胀高度加0.3米可能要大于排水槽高度,使反冲时滤料损失,二是过滤周期过短造成频繁冲洗,当然实践中可以在计算好的前提下适度调整上部水深的问题,在不太清楚快滤池的原理情况下还是老实点按规范来吧,不当之处请版主指正.QQ:495466354
    2006-04-27 14:18:27