只看楼主 我来说两句框架角柱的重要性就不强调了,图中裂缝正好在施工缝的位置,这里正好也是柱剪力最大处。传统而错误的工艺一直把施工缝留在这里。(这里不讨论)
图中外墙涂料已被结构裂缝而拉裂,是很危险的前兆,说明结构已经不能达到设计的最理想要求。导致的原因很多,未查施工资料,后期光看图只有猜了。
个人认为,假设设计没有问题的话,最大可能是钢筋错位或漏绑。因为角柱的刚度大,配筋量都比中柱大,在节点绑扎钢筋时很容易出现少扎箍筋、主筋错位两大问题。
这样的错误很容易导致砼框架在节点优先破坏,角柱的节点就更是第一个破坏。
所以,这个节点应立即凿除抹灰层检查,如果砼也是这样的水平裂缝请果断采用钢结构进行加固。