EPS板上贴文化砖,做拉拔试验的迷惑?

发布于:2011-05-02 09:11:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地外墙外保温是EPS板,外面贴了14厚左右的文化砖,大小是60*220,做拉拔试验的时候质监站所属的实验室说拉不到0.4MPa,现在不知道怎么办了,问了保温厂家,说是面砖拉拔的时候切割仅能切到面砖的粘结剂层,不得切入保温系统的抹面砂浆和网格布,这样的话有可能可以做得到0.4MPa,有没有老法师说说这个怎么办?谢谢啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zcq008
    zcq008 沙发
    外墙贴砖的保温板面必须用钢丝网,这是常规的知识啊,如果用了耐碱布的话,那可不好办了,再说了,现场的监理工程师是干什么的呀,用错的网都不知道?
    2011-05-04 10:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • lgt9666
    lgt9666 板凳

    应该是这样做的,必须是钢丝网。而直径大于0.9毫米
    2011-05-04 09:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多