发布于:2006-04-25 16:04:25
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
我们单位在大庆某区设计了一个小高层办公楼,采暖分高低区,低区带地下室1层+楼上6层,高区7层到局部13层采用沈阳直连供暖。当地条件很糟糕,从锅炉房到外网以前从来没专门设计过,都是一个施工经理略懂点水暖,自己指挥人干的,不管小区楼大楼小,采暖入口管径全部一样,所以去年冬天低区试暖的时候就出现问题,一开始供回水管都热,但过20多分钟后,回水管从上到下开始慢慢变凉,供水管始终热,当时我就跟他们说是外网有问题,但因将近年关,此事放了下来。今年前几天他们那小区居民楼停暖之后,锅炉放开了台10吨炉专门对低区试水,试水情况如下:
1.室内供水管一直都热,但暖气大部分有前热后冷现象。系统为垂直单管,暖气为四柱铸铁
2.试了大概有2小时,锅炉房集水器压力表一直显示为0,但管内有水流动声。锅炉房循环泵扬程50m,流量540m^3/h,补水泵定压,扬程36m,流量大概是100m^3/h吧,记不太清了。
前半部分热,后半部分冷的现象,通过我对现场的察看,发现供回水末端集气罐未安装,且回水干管坡向跟设计相反,因此判定是系统排气装置未安装和坡度有问题,排气不好,导致暖气不热。但对锅炉房集水器压力表为什么显示为0却一直想不明白,管道里明明有水呀!可接下来的事更让人不解了,甲方根据我们设计的意见队施工进行了改正,该加的设备加了,该调的调了,然后又对低区试水,情况如下:
1.暖气片依然是90%都不热或是前热后冷。
2.低区回水干管阀门关小,只开了大概50%左右,锅炉房集水器压力表有显示了,回水压力为0.27MPa,供水压力为0.35MPa。
这回甲方就不愿意了,非说是我们设计有问题,可我们的图纸从设计到审核,现在又重新审了一边都没发现什么问题,可那边暖气就是不热,真是纳闷了,我们就是怀疑暖气憋气导致不热,但整个楼90%都憋气不热,我们还是头次碰到,而且锅炉房集水器压力表更让人想不通,怎么关了一半回水倒还有显示了,现在甲方天天问我们怎么办,我们也挺郁闷的,怀疑施工有问题,但除非是人为使坏,否则不可能一大片都有问题,而跟施工接触了几次,也觉得他们施工管理都挺严格的,请教一下大家又没有碰到类似问题,还往大家不吝赐教~~
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
lwjlwj
沙发
个人认为问题主要是在水泵上,最不利管路比摩阻按60,那么2000m*60*2=24m水柱,局阻比如用波纹管补偿器取0.2,即4.8米水柱,锅炉阻力取15m水柱,用户取1.5m水柱,加在一起约在45m水柱多,循环泵36m扬程显然不足。另外,补水泵流量也偏大。
2006-05-05 21:24:05
赞同0
-
linble
板凳
多谢bjsd指点,前几次试水的确没考虑到先给系统充水,下次再试水时采用您的方法试试。不过现在有个疑问,按13楼的方法,锅炉房循环泵36m扬程,只对该楼低区供暖时怎么会压差不够呢?
2006-05-05 10:19:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报