土木在线论坛
\
暖通空调
\
天正暖通
\
求助:怎么我用天正软件进行风口与风管连接时,风口都跳到与风管同样高度了
求助:怎么我用天正软件进行风口与风管连接时,风口都跳到与风管同样高度了
各位高手:怎么我用天正软件进行风口与风管连接前,风管标高3.6米,风口标高2.8米,使用“设备连接”这个命令后,风管与风口进行连接,但是风口马上跑到3.6米标高处,风口与风管之间没降高。这是怎么回事呀?是不是软件问题?
发布于
2011-05-02 01:00:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
李海豹
是设备连管,在风管、编辑、设备连管
2013-06-24 11:39:24
来自 PC
评论
举报
right333333
亲,我怎么找不到设备连接啊
2013-01-10 11:53:10
来自 PC
评论
举报
加载更多