土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小超市制准系统故障,超难解释,求助!!

小超市制准系统故障,超难解释,求助!!

发布于:2011-05-01 22:50:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前几天,单位制冷系统出现故障,冷柜冷库达不到设定温度。低压1公斤,高压十三公斤,当时初步估计是两台并联压缩机中有一台出现故障,而造成整个系统供压不足。但晚上我关了疑是故障的那台压缩机,并关闭了冷库,只保留一组冷柜(设定温度为0-5度),但冷柜显示温度一直在10度左右,而压缩机高压从十三公斤降到十公斤左右,压缩机进气铜管无积露。晕啊晕啊!!请各位高手帮忙判断一下!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huifg
    huifg 沙发
    系统泄漏制冷剂不足,制冷管道堵塞或膨胀阀损坏,还有就是化霜时间有没设置正常,温控器有没损坏???
    2011-05-08 17:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • gaolibohy
    gaolibohy 板凳
    先检查一下有无泄漏,处理漏点后补充制冷剂,应该式制冷剂不足,或是堵塞。
    2011-05-08 01:15:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多