土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房普通照明和应急照明电源问题

厂房普通照明和应急照明电源问题

发布于:2011-05-01 22:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前看过厂房的应急照明电源的供电方式,从配电房引一路电源到应急照明配电箱,应急照明灯具和疏散照明均自带蓄电池,断路器为XX4208(过负荷仅报警不跳闸),然后普通照明都是一路电源,主断路器为XX4340(该断路器是不是接有消防模块控制线?),在消防自动报警时,设计说明和消防自动报警系统图都表示了火灾时切断非消防电源,我在想应急照明既然自带电源,那切除它的供电电源不呢? 那如果不切除,火灾范围扩大蔓延时,线路被损坏不是就会伤害人身安全了吗?如果切除,自带蓄电池电量用尽后怎么办??最近我在做一个4000平米的厂房,请问大伙儿的应急照明方式是怎样的啊???给点建议?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • meteor_kk_520
    meteor_kk_520 沙发
    这种想法是错误的,民用建筑电气设计规范13.9.12,带了蓄电池也需要,一回路供电啊,要不问什么用ZR线呢?
    2011-05-03 15:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • hua-39615
    hua-39615 板凳
    消防照明灯一般都是有90分钟的照明时间,足够员工逃生照明用,你的厂房才4000平米,好像不用担心这个供电不足的问题吧
    2011-05-02 15:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

造纸厂DCS控制系统

我对造纸厂的DCS控制系统不清楚是什么,所以不知道到底它改用什么电源供电,用几路电源供电,猜想是不是需要UPS,因为这次动力和设备电源不属于我们设计范围,和甲方沟通后,我目前只在图纸中说明DCS控制室设备需要用UPS不间断电源供电,具体由厂家和甲方协调方案,但是对于我自己来说,以后怎么都会遇到这问题,所以各位高手可否支招小弟,这该怎么做啊???

回帖成功

经验值 +10