一档案馆,库区内设置气体灭火系统,其它办公区设置自动喷淋灭火系统。求教高手库区的专用内廊设置何种灭火系统?是气体还是自喷?(内廊与库区有防火墙分隔,与办公区也有墙分隔)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
happy4476@co163
沙发
2007-02-26 14:59:26
赞同0
-
tufei-jh
板凳
即使它能喷到7m远也不行,喷头间距的规定实际上是对喷淋系统火灾响应时间的规定,那么远的范围火灾热量传到喷头处并使喷头爆裂时,已经不是初期火灾了,甚至可能已经超出该喷头的保护范围,由于火灾的蔓延速度与时间的平方成正比,此时按初期火灾参数设置的自喷系统已经起不到控制火灾的作用。不管喷头的流量多大都没有用,这就是为什么规范规定一些情况要设雨淋系统的原因。
2003-02-13 21:46:13
赞同0
加载更多如果房间中间设了烟感探头呢?