扩展边墙型喷头,我们公司一个年纪大的工程师说可以管7*4米的范围,查手册喷头流量系数K=115,工作压力同普通喷头,Q=K*SQRT(H)/60=115L/MIN,不可能管20M2以上的,不知道是谁错了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • happy4476@co163


    如果房间中间设了烟感探头呢?
    2007-02-26 14:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • tufei-jh
    tufei-jh 板凳
    即使它能喷到7m远也不行,喷头间距的规定实际上是对喷淋系统火灾响应时间的规定,那么远的范围火灾热量传到喷头处并使喷头爆裂时,已经不是初期火灾了,甚至可能已经超出该喷头的保护范围,由于火灾的蔓延速度与时间的平方成正比,此时按初期火灾参数设置的自喷系统已经起不到控制火灾的作用。不管喷头的流量多大都没有用,这就是为什么规范规定一些情况要设雨淋系统的原因。