建筑结构
\
钢结构工程
\
钢管屋架与钢柱如何有效连接,
钢管屋架与钢柱如何有效连接,
`18米跨的钢管梯形屋架,柱高5米,5米开间,100厚复合板,无吊顶,试问,1,能不能用H300*150型钢做柱,2,柱端与屋架能不能用两条M20高强螺栓连接,3,钢管风荷载体形系数如何确定,是按屋盖还是按双坡封闭
发布于
2011-05-01 16:18:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
jjj-ggg-888
路过 学习学习
2017-01-20 18:22:20
来自 PC
评论
举报
weiyf1951
1、不能用H300*150型钢做柱,计算强度满足不了。
2、柱端与屋架也不能用两条M20高强螺栓连接,连接抗滑移剪力不够。
3、钢管风荷载体形系数如何确定,是按屋盖还是按双坡封闭 ,看你建筑实际情况。
2015-09-22 09:42:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xcqquan_88
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
374
粉丝
6
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
46.46 万条内容 · 1137 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
2、柱端与屋架也不能用两条M20高强螺栓连接,连接抗滑移剪力不够。
3、钢管风荷载体形系数如何确定,是按屋盖还是按双坡封闭 ,看你建筑实际情况。