低压段运行一段时间容量比高压段要高,并且低压段吸气温度会到达-45度左右,低压储罐有滞液,出现这种情况通常要切换到另一组压缩机,有没有解决方法让吸气温度保持-40度左右,这里的介质是R507,谢谢各位大侠

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rui_jci
    rui_jci 沙发
    看下设定值对不哦,排气过热那个设定。怎么会带液了?排气过热下降过快就限制加载了的。
    2011-06-11 21:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • qq270055291
    qq270055291 板凳
    说得太朦胧了
    2011-05-05 13:30:05

    回复 举报
    赞同0