土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:土方二次转运应不应该签证?

请教:土方二次转运应不应该签证?

发布于:2011-04-30 22:28:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
与施工方签定固定价合同。
人工挖孔灌注桩基础开挖后,施工方提出施工场地太小,人工挖孔挖出的土方要转运到300米的地方丢弃,认为属土方二次转运,要甲方签证。这属于土方二次转运吗?应该包括在合同内还是签证?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nickyyeah
    nickyyeah 沙发
    施工前没有做施工方案吗?要怎么处理方案中都会有考虑的,不应该在办什么签证
    2012-05-17 09:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    按照定额规定一般来讲,运距在2公里以内都不属于二次倒运。你所要求增加的二次倒运是不成立的。施工方就应该把残土运至不影响施工的地点。
    2012-05-17 09:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多