土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷冻水支管可以这样安装吗?
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?

[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]

全部回答(2 )

  • wangmgl201205
    谢谢楼上的意见.
    2011-06-02 18:25:02 来自 PC 评论 举报
  • zrf513
    一般FP进出口管道略低于FP进出口,目的是管道中的气体可以进入FP,通过FP的排气阀排除。系统中的气体由最高点设置的排气阀排出。你提到的这种安装方法很有集气的可能,建议你安装合适的排气阀。
    2011-05-24 16:43:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10