土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2010版pkpm算的柱箍筋变大了啊??

2010版pkpm算的柱箍筋变大了啊??

发布于:2011-04-30 19:20:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
原来用2008版算的七层框架异形柱,底层的柱箍筋都是8的,现在好像肢长超过600的都是变成10了,why???、

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 天柱
    天柱 沙发
    新规范将节点剪力提高了
    2011-08-17 16:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • shajim_1976
    shajim_1976 板凳
    我也遇到同样的问题,一个用老版做好的项目,换过新版后一算,柱一片红,另外不知节点核心区抗剪计算的具体情况,似乎有点含糊,望高手出来解答啊。
    2011-08-13 09:45:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM的问题请教一下

在PKPM里面的画结构平面图时 计算楼板的挠度时 怎么又的房间显示 有的房间就不显示啊 到底是什么问题啊 是不是狗过期了??????、请高手帮忙啊

回帖成功