土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 次梁腹板抗剪强度不够。

次梁腹板抗剪强度不够。

发布于:2011-04-30 17:52:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人的一个工程,主、次梁设计为铰接,采用主梁加劲肋连接,经计算次梁腹板抗剪强度不够。
除了加大次梁的规格以外,有没有其他的好办法。
希望大家指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chenhui2012
    chenhui2012 沙发
    不错的回答,让我顿时开拓思路,茅塞顿开啊!
    2011-05-30 22:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳

    方法有四:1.加厚腹板
    2.加大截面高度
    3.提高钢号
    4、增加腹板上的加劲肋。
    2011-05-03 12:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构设计与计算

论文简介: 书名:钢结构设计与计算 附件名:20114301304147120072.rar 文件大小:7813K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10