土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类防火建筑消防和普通负荷电缆的选择?

一类防火建筑消防和普通负荷电缆的选择?

发布于:2011-04-30 15:47:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一类防火建筑消防和普通负荷电缆选择哪种电缆?谢谢,急求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yqj1973
    yqj1973 沙发
    JGJ 16 2008
    13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
    1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
    2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
    3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
    4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
    2011-05-03 00:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • a202211
    a202211 板凳
    普通电缆、耐火电缆、低烟无卤耐火电缆?
    2011-04-30 16:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】独立布置干变是否需要带外壳?

干式变压器单独房间布置,想知道是否有必要选择带外壳的,还有带不带外壳对于它的进出线方式如何选择?我这里的干变为1250kVA,选择不带外壳,放置在4500X4500的变压器室内,进线采用预埋穿管,出现采用桥架走到墙壁沿墙立下至电缆沟内,是否可行?4.5X4.5的变压器室,1250kVA的变压器是否有足够的距离设置护栏?带外壳可以采用电缆上出线吗?因为我觉得母排可以上出,电缆就应该也可以上出,然后通过桥架引至电缆沟内,大家说是否可行?

回帖成功

经验值 +10