阅读下一篇
【请教】独立布置干变是否需要带外壳?干式变压器单独房间布置,想知道是否有必要选择带外壳的,还有带不带外壳对于它的进出线方式如何选择?我这里的干变为1250kVA,选择不带外壳,放置在4500X4500的变压器室内,进线采用预埋穿管,出现采用桥架走到墙壁沿墙立下至电缆沟内,是否可行?4.5X4.5的变压器室,1250kVA的变压器是否有足够的距离设置护栏?带外壳可以采用电缆上出线吗?因为我觉得母排可以上出,电缆就应该也可以上出,然后通过桥架引至电缆沟内,大家说是否可行?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复 举报
回复 举报