土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ RVV属于电线还是电缆,是否可在室外穿管埋地敷设?
规范规定BV是不能可在室外穿管埋地敷设的,RVV是否可以?

全部回答(3 )

  • tyrone3000
    bmwz7 发表于 2011-4-30 12:04 怎么敷设,首先要解读电缆型号表达的意义! "RVV”:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆;适用于家用电器 …上边这段话在规范里面有吗?在哪个规范?
    2013-09-20 20:48:20 来自 PC 评论 举报
  • bmwz7
    怎么敷设,首先要解读电缆型号表达的意义!
    "RVV”:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆;适用于家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等;
    “RVVP” :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽软电力电缆;适用于控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所;
    RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,无铠装,防护等级较低,多在室内、电缆沟安装使用
    2011-04-30 12:04:30 来自 PC 评论 举报