土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板花槽验算问题

地下室顶板花槽验算问题

发布于:2011-04-30 06:48:30 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室顶板限荷40KN/M2,现在其上面做一花槽(此花槽长60米左右).:先砌两间距1200(墙中心间距),960高的墙,墙上现浇120厚钢筋砼板,在板上两边再砌间距1200,高1200的墙,上面1200高V型槽里填种植土.
我是这样处理的:我是按简支考虑(取1米长为计算单元),两墙底为支座,先算出每墙墙底压力,然后与地下室顶板限载比较,此方法可行不?

简单计算如下:(未计钢筋砼板)

将填土化成简支线载:16*1.2*1=19.2kn/m
砼板面以上墙体自重:1.2*19*.37=8.44kn/m
砼板面以下墙体自重:0.96*19*.37=6.75kn/m
所以墙底压力:(19.2*0.6+8.44+6.75)/0.37=72KN/M2>地下室顶板限载40KN/M2

此法可行不?
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室井字梁如何快速标注

目前在做地下室这块,对于大跨度通常采用井字梁,但是PKPM电算结果比较混乱,必须一个个手动配筋,对于大面积地下室,通常梁布置图密密麻麻,梁的标注需要花费大量的时间,而且很容易出错,希望各位高手谈谈有什么快捷的方法或者好的插件能使梁的标注效率大幅提高。

回帖成功

经验值 +10