土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于220KV大容量变压器的安装问题

【请教】关于220KV大容量变压器的安装问题

发布于:2011-04-29 19:57:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台220KV,12MVA变压器,安装单位直接将变压器放置在基座上,没有任何的加固措施,请问这样可以吗?如果不行,应当怎么安装,有什么规范作为依据。要是可以提供图集号,或者规范名称,那我就太感谢了。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 21:13 编辑 ]

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • caoxiong2030
    caoxiong2030 沙发

    很感谢你的解答,我今天也查到了这个规范,但我们这个变压器已经就位了,并且母线都装好立刻,不好打地脚螺丝,我在一个图集上看到有10KV以下变压器的加固图集,里面有一种加固方法,03D201-4-224,不知道是否适用于大容量变压器。
    2011-05-11 23:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    是要固定的,但不用轨道加滚轮方式。主要是考虑防震。试想:如果放在轨道的滚轮上,地震一摇晃,变压器还稳得住么?在最新的国家强制性标准《工业企业电气设备抗震设计规范》(GB 50556-2010)的6.1.1条就明文规定了“变压器、消弧线圈和油浸电抗器等安装时,宜拆除滚轮,并应用地脚螺栓等方法固定。”
    2011-05-05 17:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算变压器容量??

已经知道了一个工厂的总用电功率为350KW,功率因数为0.8,功率因数必须提高多少才是合理,功率因数低了供电局要罚款的吗?应该在什么范围才是合理的,请问变压器应该配置油变还是干变,配多大的变压器呢?怎么计算的呢,麻烦朋友有个计算过程,谢谢了!