土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求教】地板采暖和风机盘管的供回水能并联设计吗?
手头有一个办公楼空调采暖工程,冬季办公大厅是风机盘管供暖,另外有部分地暖辅助供热,其余房间均为风机盘管供暖。不知道这样设计是否合理,60度的热水直接供到地板采暖系统,会不会导致地面温度过高,影响舒适度?多谢了!

全部回答(6 )

  • yourwzj
    要想分开,只能采用换热器,地热一组,风机盘管一组。
    2011-05-17 17:01:17 来自 PC 评论 举报
  • 寒冬
    冬天用风盘管作为散热装置使用效果并不是很好,不如地暖,热空气密度小在上面,60度水温应该没有问题的!
    2011-05-16 20:48:16 来自 PC 评论 举报