我的问题比你严重多了~做了风管下的喷头以后 高度低于2.2米了
2013-11-29 15:17:29
赞同0
-
stone567
板凳
转水友ydh1981 分析
2012-02-21 16:53:21
赞同0
加载更多回复 举报
不同意上面风管下增设喷头不计入喷头管径的说法。
理由:
6.2.3说明:当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定.因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
是把吊顶认为可以满足一定耐火性能的,认为吊顶上下侧不会同时着火,因此不考虑上下喷同时计入喷头管径。
而风管下增设的喷头是会和其他区域喷头同时动作的,因此要求计入管径计算喷头数量