土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电力管线

电力管线

发布于:2011-04-29 15:47:29 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
温州有个工程,我电力管线用的是穿排管,过道路和桥梁时用砼包封。参考下其它电力管线图纸,做电缆沟的比较多。
请大家说下,电力管线穿排管和做电缆沟的优缺点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 达人赵强
    达人赵强 沙发
    电缆沟的问题主要是运行环境比较恶劣,因为主要敷设在人行道、快、慢车道这样就非常容易造成外力破坏,还有一种意见是做电缆隧道,这样就比较安全,但投资。。。。。电缆沟排水理论上是和城市下水道相连就可以了,但实际上。。。。无语,还是抽吧。

    采用排管加电缆井的方式排水就比较方便。现在电缆井还有一种趋势就是全密封,井壁四周用夹层沥青,管口封堵,采用双层圆井盖。
    主要看电缆的数量,如果电缆比较多的话,做电缆沟,对施工和将来的管理都有利,但要考虑电缆沟集水的问题。有条件的话做电缆隧道。
    电缆比较少的话,做电缆排管,中间加检查井。
    2012-01-12 09:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • junhan2012
    junhan2012 板凳
    市政电缆相关设计
    小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆土建设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

    计或讨论市政电缆设计相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
    2012-01-03 12:47:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多