土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 北方冬季内区房间制冷(求高手帮忙,指导)

北方冬季内区房间制冷(求高手帮忙,指导)

发布于:2011-04-29 15:42:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我是暖通新手。现在正在做一个靠近哈尔滨的一员住院部的暖通设计。由于每层的面积比较大,所以分成了外区,内区。而且,住院部房间都比较小,故没有用全空气系统。经过理论计算,内区冬天也是需要制冷的,而同时外区房间需要供热。所以,我选用四管制的风机盘管。制冷机组选择了水冷机组,COP高一些。冬季供热选用医院自带的锅炉房的蒸汽,用换热器加热水后送到风机盘管。
现存在问题:
1.冬季内区制冷,冷源如何选择?
我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。

2.想问下,在实际情况中,内区需要制冷吗?我觉得冬季内区房间还是需要供热吧?我是南方人,所以不太清楚北方的情况。

求高手指导下~谢谢了
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

椭圆管换热器比圆管换热器是否效率提高

在一个网站上看到 冷凝排风热回收的处理全新风的机组,使用的是椭圆管换热器,如果椭圆管换热器的效率会高,为什么行业内没有普及呢 使用室内排风冷却冷凝器,冷却风量够吗

回帖成功

经验值 +10