土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有预埋地线,为何所有电器设备的金属外壳都带电

有预埋地线,为何所有电器设备的金属外壳都带电

发布于:2011-04-29 13:15:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本单位的工作楼。所有电器设备的金属外壳都带电,只要是触碰到了大家都会反映说是被电咬了,请问问题出在那里?我单位有预埋地线!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yunzhouchen
    yunzhouchen 沙发
    实行多点接地,就可以消除了
    2011-05-11 20:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • shydix
    shydix 板凳
    同意楼上说法,零线肯定是与地线短接了,本单位的零线一直带有60V左右的电压,一直在纠结呢。只要空气开关合上零线就带电了,估计是电路中的蓄能电容一直在放电吧!
    2011-05-04 22:22:04

    回复 举报
    赞同0