土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【讨论】土坝垮了,需要修补方案!请各位大侠支招!(附图)

【讨论】土坝垮了,需要修补方案!请各位大侠支招!(附图)

发布于:2011-04-29 10:22:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位大侠,一个不大的水塘的土坝垮了,旁边的砼坝也冲坏,小弟经验不足,请教各位大侠能否给个思路,该如何处理?
由于工程是出事后才接到的,没有以前任何的设计资料(气象、地形、地质),因为没有土坝设计这方面的参考,所以请教各位!
设计草图方案越简单越好,可以不考虑标准,只要把缺口堵住,和砼的建筑物合一,稳定,造假最低,不要再被冲垮即可
1.垮坝原因未知,说是水量大了冲的;不知坝址处的大石块是否是冲刷留下的还是以前填坝用的?
2.能否给个大致的修补思路?
3.土坝断面的坡比、断面和防渗,这里以前的防渗就是用塑料布铺在迎水面上,可以看到黑色的和白色的塑料布,
4.土坝的迎水坡和砼的坝体迎水面怎么衔接?需要扭面?(太复杂了吧)能否最简单有效的办法?
5.土坝的坝基需要清?清完之后还需要做一些处理不?
6.土坝应要过水,是否在土坝整个表面贴砼??暂时没有喷砼的条件,只有浇砼的条件!
以前是想到的问题,特请各位有经验的大虾赐教!!
多谢!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • gwyhh
    gwyhh 沙发
    从你提供的图片上看,因为左岸砼箱部位设置有放水涵管,现状不难看出,该侧已成了冲刷主河槽。而坍塌的原因就在于次,因为在砼箱与土坝连接部位,由于,放空水流的带动,导致该部分空蚀,久而就部分土体被带走,从而导致了倒塌。
    另外一个原因是,该部分的防渗连接接头没做好,导致了渗透破坏。
    处理方式:1、势必要将该连接部分上游做护坡防护处理,如砌石护坡,或延长导墙。
    2、做好该部分的防渗连接。箱涵内部可回填粘土,该部分采用心墙连接条件较好控制。
    2011-05-10 09:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • 艾溪
    艾溪 板凳
    这么小的规模,其实用挖掘机去填实就好了,呵呵,搞个干砌石护坡保护一下,背坡种几把草
    2011-05-08 16:56:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.27 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于拍门的阻力系数

海边的闸门,设置拍门,那么在计算泄流计算的时候,拍门阻力系数咋么取

回帖成功

经验值 +10