KGN8-12是上海森隆源公司于2004年开发设计的户内铠装固定式金属封闭开关设备。其主要特点我先做一个简单的中性介绍:
1. 小型化、通用柜。
额定电流为4000A及以下全部通用柜体外型尺寸为:840W*1400D*2400H;
2. 满足新GB3906-200X倡导的LSC2B的供电连续性;
3. 结构上较以往的固定柜有很大的变化,新颖独特。
如断路器与上隔离开关一体化;主电路由具有组合功能的元件相互柔性连接;柜内无下引母线,连接由隔离开关的分合位置自动实现;下隔离与接地开关组合为一体。
4.。。。
我想请大家介入讨论的话题有:
1. 固定柜与手车柜的优势和劣势及发展方向;
2. 关于KGN8-12的优点与缺点;
3. 关于KGN8-12的制造工艺;
4. KGN8-12与KYN28-12的对比;
5. 。。。等等

如果大家觉得有必要,我可以请该产品的主任设计师凸工来参与讨论和讲解。


1145929078418.gif

全部回复(236 )

只看楼主 我来说两句
  • 白工
    白工 沙发
    万控的2代中置柜通过了荷兰KEMA实验室的内部燃弧试验。
    2017-11-03 17:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • human020
    human020 板凳
    真空开关真的免维护吗,我这儿有一个2010投入运行的高压柜,用的你的,前几天分闸限位弹簧(两个)都掉了,造成辅助开关的连杆折断,合闸线圈也烧了,分合闸都不行了。
    2016-08-12 11:38:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能柜的问题

现在客户要求做个节能柜 不知道是不是就是补偿柜 电流是300A 和200A 要配多大的补偿柜呢,要是想精确点是不是要做分级的电容补偿呢 学习中

回帖成功

经验值 +10