土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下封闭楼梯间排烟问题

地下封闭楼梯间排烟问题

发布于:2011-04-29 08:55:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做了一个十一层住宅楼,地上楼梯间能自然排烟,地下为封闭楼梯间,审图公司审查意见说地下的封闭楼梯间因无外窗也要机械送风。但是按照实用供热空调第十三章的说法,只有防烟楼梯间与防烟前室.消防电梯前室与合用前室才用加压送风,不知各地审图办对此种情况如何控制?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wfxjwang
    wfxjwang 沙发
    要明确封闭楼梯间没有排烟的要求
    2011-05-14 09:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • wfxjwang
    wfxjwang 板凳
    十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且
    楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
    6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间
    据高规此条要求你做十一层住宅楼,不需要为封闭楼梯间,要求建筑专业设采光通风窗就OK了
    2011-05-14 09:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求人防电动人力两用风机的安装图

因出图需要,求电动人力两用风机的外形图,最好有DFJ-1型电动脚踏两用型的。谢谢了。

回帖成功

经验值 +10