土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器二次电器问题?

变压器二次电器问题?

发布于:2011-04-28 21:58:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
S11-250KVA变压器一台,二次侧低压电缆用YJLV-240的,塑壳用400A的,请问是否可以?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zyq6192002
    zyq6192002 沙发
    电流计算:I=s/1.732*Ue。二次电流=250/1.732*0.4=360A;;g uqw
    一次电流=250/1.732*10=14.44A
    2011-04-30 21:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • wojv2009
    wojv2009 板凳


    如何计算的? 已知变压器容量如何用公式计算一二次额定电流?
    2011-04-30 21:50:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】变压器电缆应该如何进行选型?

现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。请问低压侧的电缆应该怎么选?

回帖成功

经验值 +10