土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理设备,请大家多多帮忙!

污水处理设备,请大家多多帮忙!

发布于:2003-02-11 19:53:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
招标信息
我公司最近总承包了一项生物制药废水处理的工程,其中部分设备、材料面向各厂家招标,希望各厂家大力支持。本公司是一家工程公司,地处广州,工程地点:广东省内,电话号码:020-82219605,82219606,传真:020-82219134,EMAIL:goldlb@vip.163.com ,联系人:莫小姐。
要求:应写明品牌、型号、实际参数、价格(注明是面价还是实价,若是面价,可下浮多少点)、供货期、保修期、付款条件、联系人、联系电话(最好附上手机)。
一、 液下搅拌器
1、 设计型号:QJB0.85/8-260/3-740S 数量:2台 材质:304
设计参数:三叶式,N=0.85KW,Φ260,n=740r/min,支架长度4.1m,带链子或其它提升装置,含电控柜,一控一。
2、 设计型号:QJB2.2/8-320/3-740S 数量:1台 材质:304
设计参数:三叶式,N=2.2KW,Φ320,n=740r/min,支架长度5m,带链子或其它提升装置,含电控柜,一控一。
3、 设计型号:QJB4/6-320/3-960S 数量:2台 材质:304
设计参数:三叶式,N=0.85KW,Φ260,n=740r/min,支架长度4.1m,带链子或其它提升装置,含电控柜,一控一。
4、 设计型号:QJB1.5/6-260/3-740S 数量:1台 材质:304
设计参数:三叶式,N=1.5KW,Φ260,n=740r/min,支架长度4.1m,带链子或其它提升装置,含电控柜,一控一。
二、 泵
1、 自吸泵:数量:2台 材质:304
设计参数:Q=35m3/h,H=4m,N=2.2kw,DN50,带水位控制的一控二控制箱。
2、 自吸泵:数量4台 材质:304
设计参数:Q=60m3/h,H=6m,N=4kw,DN80,带水位控制的一控二控制箱。
3、 自吸泵:数量2台 材质:304
设计参数:Q=92m3/h,H=26m,N=11kw,DN100,带水位控制的一控二控制箱。
4、自吸泵:数量4台,材质:304
设计参数:Q=80m3/h,H=6m,N=4kw,DN80,带水位控制的一控二控制箱。
5、自吸泵:数量2台,材质:304
设计参数:Q=180m3/h,H=7m,N=11kw,DN150,带水位控制的一控二控制箱。
6、轴流泵:型号350ZLB,数量2台,材质:球墨铸铁
Q=430m3/h,H=1.5m,N=5.5kw,不带水位控制的一控二控制箱。
7、污泥泵:数量2台,材质:球墨铸铁
Q=170m3/h,H=4m,N=7.5kw,带水位控制的一控二控制箱。
三、组合填料 型号:Φ150,间隔80mm,数量:2490m3。报价时请注明是否含安装费。
四、可变径微孔曝气头 型号:KKI215,进口橡胶膜,Q=0.5~4m3/h,曝气头表面积:0.025m2,气泡尺寸:1~3mm,数量:2400套(含水下管道)。
五、三叶罗茨鼓风机:数量1台,Q=47.1m3/h,N=55KW,P=50Kpa,配隔声罩和减震垫,整套报价。
六、电磁流量计
1、参数:DN80,Q=0~50m3/h,误差:1%,污水PH=6.5~8.5,数据送计算机显示,且机上带显示。
2、参数:DN100,Q=0~100m3/h,误差:1%,污水PH=6.5~8.5,数据送计算机显示,且机上带显示。
3、参数:DN150,Q=0~150m3/h,误差:1%,污水PH=6.5~8.5,数据送计算机显示,且机上带显示。
4、参数:DN200,Q=0~200m3/h,误差:1%,污水PH=6.5~8.5,数据送计算机显示,且机上带显示。
七、PH计:数量:9台,在线,带变送器,测量范围1~14,精度:0.1,机上带显示,其中2台和隔膜式计量泵配套使用,含探头(探头单报价)。
八、隔膜式计量泵:数量:2台,Q=0~200L/h,耐酸耐碱,和PH计配套使用