土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁柱节点钢筋锚固

梁柱节点钢筋锚固

发布于:2011-04-28 20:06:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问在梁柱节点内允许钢筋连接吗?如一级套筒连接?如不允许有明确规范或规程吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜宿寒林
    夜宿寒林 沙发
    尽量不要在梁柱节点内及梁柱箍筋加密区内进行连接,如果实在避不开,螺纹连接接头的级别必须是一级接头且接头的百分率不大于50%。
    钢筋机械连接规程中有规定。
    2011-05-11 21:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • huangcheng_2010
    查看图集,规范
    2011-05-11 12:41:11

    回复 举报
    赞同0