土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁柱节点钢筋锚固

梁柱节点钢筋锚固

发布于:2011-04-28 20:06:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问在梁柱节点内允许钢筋连接吗?如一级套筒连接?如不允许有明确规范或规程吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜宿寒林
    夜宿寒林 沙发
    尽量不要在梁柱节点内及梁柱箍筋加密区内进行连接,如果实在避不开,螺纹连接接头的级别必须是一级接头且接头的百分率不大于50%。
    钢筋机械连接规程中有规定。
    2011-05-11 21:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • huangcheng_2010
    查看图集,规范
    2011-05-11 12:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《职称申报须知相关问题及帮助办理高级工程师申评》

国家规定的申报条件:高级工程师本科以上学历,35岁以上,10年以上相关岗位经验;中级工程师大专以上学历,28岁以上,5年以上相关岗位经验;助理工程师中专以上学历,25岁以上,2年以上相关岗位经验;(内部关系办理,条件可以适当放宽)职称评审的过程及周期受理办理程序:提交资料→审核→证书办理→查询验证→付清款项→快递证书档案 周期一般在一个月左右,不超过40天。申报材料清单:(1)《专业技术资格评审表》1份,

回帖成功

经验值 +10