土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 问几个消防的问题

问几个消防的问题

发布于:2006-04-25 02:36:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、火灾报警联动进行非消防电源切除的控制模块,由系统DC24V电源供电,即要求受控非消防电源断路器分励脱扣额定电压应为DC24V。但是很多国产塑壳开关的分励脱扣附件额定电压没有DC24V这一档,是否此类开关不可用在需消防联动切除的场合?
2、根据有些火灾自动报警联动控制器的厂家样本(如上海松江厂),对消防泵、喷淋泵、防排烟风机的联动控制是由多线控制模块(每台设备两根线)实现控制启停、反馈、监视等功能(当然同时具备自动和手动控制的选择,自动和手动都可通过多线模块实现),各种功能通过不同的频段发射信号。但是标准图集《常用风机控制电路图》(99D303-2)和《常用水泵控制电路》(01D303-3)提供的消防泵、喷淋泵、风机的控制原理图,(以消防泵一用一备为例)其中外部接线图中既有至消防中心联动台(应为4芯控制电缆)的接线又有至消防控制系统(应为10芯控制电缆)的接线。请问消防中心联动台和消防控制系统有何区别?上海松江的做法不是也能满足规范要求?
另外我认为凡是可以由火灾报警系统自动实现的控制功能也都能由手动实现,只需一个自动/手动选择开关切换而已。有些网友认为手动控制一定要设置传统的继电器控制系统。最后发展到对需要采用几芯的控制电缆的争论,我认为有待商榷。有人说这些设备需要强制启停,什么叫强制启停,我手动发命令给模块控制它启停并实现了,这还不够强制吗?你非要听见继电器衔铁吸合时的“卡塔”声才认为这是“强制”吗?
3、05版高规增加了漏电火灾报警系统的内容。但是规范的编写者似乎只给我们传达了这样一个概念,却没有给设计者任何指导意见,缺乏可操作性。漏电火灾报警系统要做到什么程度,是否每个末端支线回路都要监测,如果发生漏电时要切断该线路电源,那么每一个末端回路的微断都加上一个分励脱扣附件,每一个控制分励脱扣的模块都要应该有一个地址码,这样做下来,末端配电箱的体积恐怕要增加一倍。还有,至今我还没有看见过该系统的成型产品,那我们应该怎么设计呢?还请做过的网友不吝赐教啊!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • davidelec
    davidelec 沙发
    标准图集《常用风机控制电路图》(99D303-2)和《常用水泵控制电路》(01D303-3)提供的消防泵、喷淋泵、风机的控制原理图,(以消防泵一用一备为例)其中外部接线图中既有至消防中心联动台(应为4芯控制电缆)的接线又有至消防控制系统(应为10芯控制电缆)的接线。请问消防中心联动台和消防控制系统有何区别?

    回复:个人理解,至消防联动台的线路为手动直接启停线,至消防控制系统的线路为信号线(例,动行,故障等信号),信号可在消防联动台上显示,也可通过监视模块在消防报警主机上显示.
    2007-08-30 12:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • 函数1590
    函数1590 板凳
    1、一般分励脱扣线圈电压采用~220V,不直接采用消防24V电源,以防消防24V电压降太大。
    2、直接手动控制,《报警系统规范〉的条文说明以表达清楚。
    2007-05-09 11:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地网的一点小问题

现在施工做一个压气站的接地,设计给出的接地网要求在围墙内,并离围墙大概1.5m左右,为了跟随土建施工,我想直接把接地扁钢和低电阻接地模块靠近围墙边埋设,有疑问吗?我想后面施工都跟随土建直接和它开沟做基础时埋设接地,可以吗?

回帖成功

经验值 +10