土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教,断路器选型
主要是整定开关的呃额定电流。。
该回路给一台电机(鼠笼式电机),主要考虑保护整定值躲过启动瞬间的启动电流,即启动时保护不跳闸。
主要不知道启动电流如何计算。
另外,求一个类似(带电机)的一次图。

都在这附件里了。。拜托各位了。。。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(1 )

  • liqing126
    直接启动一般是13倍,一般起动电流为额定电流的6倍,峰值电流是其2倍,所以一般选择13倍躲过峰值启动电流。
    2011-04-28 20:54:28 来自 PC 评论 举报