土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法

【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法

发布于:2011-04-28 13:21:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。
但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?
方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1. 高规图26.jpg
在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。
这种做法应该是比较权威的吧。

方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2 水平风管穿越防火阀1.jpg
该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚,我在其他地方也见过这种做法。
我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。

另外:
伸缩缝和沉降缝的处理方法是否应该不同?
如果隔墙不是防火墙 防火阀是否应该都可以不装?
请高人指点,多谢!

[ 本帖最后由 hejiangbo2000 于 2011-4-28 13:23 编辑 ]

高规图26.jpg


水平风管穿越防火阀1.jpg

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    按施工规范GB50738-2011设置软接头

    2020-02-18 09:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • yiyisnowfox
    yiyisnowfox 板凳

    学习 收益匪浅

    2018-05-09 16:19:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手小白请教各位前辈关于竖井问题

想请问一下各位前辈 电梯井跟电梯竖井有什么关系么?最好能给到图片看一看 小弟我没机会去现场观摩 希望有相关照片的前辈们 提供参考一下。

回帖成功

经验值 +10