电流互感器的招标书有以下几项需向各位专家请教:
1.弯曲点的磁通密度弯曲点的定义为:在该点当电压增加10%时励磁电流增加50%
2.当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5,1.0和10s后的剩磁
3.自振频率
4.电磁兼容(EMC)
5.铁芯气隙数、每一气隙长度、铁芯气隙总长度

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hyhr
    hyhr 沙发
    谢谢!
    是110kv电流互感器,不带TPY绕组。
    但是招标方要求回答:
    1.弯曲点的磁通密度弯曲点的定义为:在该点当电压增加10%时励磁电流增加50%
    2.当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5,1.0和10s后的剩磁
    这两项是否可以回答?
    2006-04-29 22:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • wjh103199
    wjh103199 板凳
    带TPY绕组才会有这些参数,有吗?如果没有不用理会这些内容
    2006-04-25 16:17:25