土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的剩磁、自振频率、电磁兼容

电流互感器的剩磁、自振频率、电磁兼容

发布于:2006-04-24 20:53:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的招标书有以下几项需向各位专家请教:
1.弯曲点的磁通密度弯曲点的定义为:在该点当电压增加10%时励磁电流增加50%
2.当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5,1.0和10s后的剩磁
3.自振频率
4.电磁兼容(EMC)
5.铁芯气隙数、每一气隙长度、铁芯气隙总长度

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hyhr
    hyhr 沙发
    谢谢!
    是110kv电流互感器,不带TPY绕组。
    但是招标方要求回答:
    1.弯曲点的磁通密度弯曲点的定义为:在该点当电压增加10%时励磁电流增加50%
    2.当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5,1.0和10s后的剩磁
    这两项是否可以回答?
    2006-04-29 22:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • wjh103199
    wjh103199 板凳
    带TPY绕组才会有这些参数,有吗?如果没有不用理会这些内容
    2006-04-25 16:17:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问变压器高压熔丝的位置??

请问一下,对于变压器的高压侧绕组上有两个熔丝,用于高压侧绕组的保护,想知道对于高压绕组角接的变压器,熔丝具体位置在哪里,我画了一个图,位置有(1)(2)表示出来,那位能告诉我熔丝是在1的位置还是2的位置!谢谢!

回帖成功

经验值 +10