弯矩一样,pkpm配筋值怎么不一样?手算复核了,两根200*550的梁端弯矩为-196、-197,而pkpm得出的配筋值为9、14,怎么会相差这么大?

1.jpg


2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    梁截面尺寸和跨度完全一样,但你在其两侧所布置的次梁位置不一样,也就是两根主梁上由次梁导算过了的集中力布置点不太一样,同时考虑变形协调影响,可能会造成梁配筋的不同。建议在绘制梁配筋时人工调整为相同。
    2011-04-28 11:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • abcd00001111
    abcd00001111 板凳
    这个要根据结构整体实际情况来考虑,有可能是节点协调变形的原因