1,一组单层细砂级配滤池,设计滤速为9m/h,采用但水冲洗并增设固定式表面冲洗,表面冲洗强度2L/(s.m2).如果冲洗时进入该组滤池的过滤水量不变,在一格滤池反冲洗时其他几 格滤迟强制滤速不大于11m/s,则该组滤池最少应分成几格?
a,2 b5 c,6 d,7
我的解答:
9NA-2X3.6A=11(N-1)A
N=1.9
根据规范9.5.3应该取4格才对,答案又没4格,题目也没说明是无阀滤池或者虹吸滤池,按题意应该是v型滤池.所以我迷茫了,希望你们指点,也希望喜欢探讨的兄弟姐妹加我qq:21597787
我现在在复习给水部分

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tonytx
    tonytx 沙发
    我觉得题中增设固定式表面冲洗,表面冲洗强度2L/(s.m2),这个条件就是忽悠人的,根本用不上,直接用公式
    n=v强制/v强制-v正常,n=11/11-9,n=5.5,取n=6。应该题中告诉了,过滤水量不变
    2011-09-04 17:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • huyuanlai
    huyuanlai 板凳
    计算正确,题意不一定是V型滤池吧
    2011-06-24 16:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国勘察设计注册工程师考试、注册管理工作会议顺利召开

全国勘察设计注册工程师考试、注册管理工作会议顺利召开-------------------------------------------------------------------------------- 2011年3月10日上午,全国勘察设计注册工程师管理委员会秘书处在北京紫玉饭店召开了全国勘察设计注册工程师2010年度考试、注册管理工作总结座谈会。参加会议的有全国勘察设计注册工程师管理委员会赵春山副主任、陶建明委员,住房和城乡建设部建筑市场监管司勘察设计监管处陈波处长、人事司专业人才培训处高延伟调研员以及全国勘察设计注册工程师管理委员会秘书处和各专业委员会秘书处的有关同志。会议由部执业资 格注册中心王莲君处长主持。