我的问题是第三张图里说的为什么小车在两极端位置时,不能停车 比如第三张图里的 假设小车撞击STa限位开光后按停止按钮,这时STa的常开变常闭 常闭变常开,SB1停止按钮松开返回的时候 KTa线圈照样得电 照样延时闭合 小车之后还是照样往回走啊 所以我想不通到底为什么


[localimg=600,449]5[/localimg][localimg=600,449]6[/localimg][localimg=600,450]7[/localimg][localimg=600,447]8[/localimg]

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangjiangwan2011
    急停开关SB1选型不对,SB1带有自复位功能,按动急停后又自复位闭合带电了。应选用不带自复位的急停开关。
    2011-05-05 14:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • xfy22222
    xfy22222 板凳
    一开始没领会是按停止按钮在两端停车任意时间
    2011-05-04 09:38:04

    回复 举报
    赞同0