土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 人工挖孔桩基础 筏板厚度如何取值
请问 一高层剪力墙结构建筑28层,地下室一层 ,采用人工挖孔桩基础,单桩承载力特征值为4000,本人想采用800直径状身C30混凝土,之后扩大头把桩身承载力用足,基本保证了墙下布桩,可是筏板厚度如何取值呢,是否还用考虑桩冲切影响呢,要是考虑筏板取到800也不够 还要提高混凝土标号,要是不考虑 还有点担心 要取多少 希望大家给点意见,拜托。

全部回答(7 )

  • lx881011
    如果26层住宅墙下只布桩和承台不设连梁,底板厚300可以?
    2012-01-17 11:07:17 来自 PC 评论 举报
  • davyzhang6509
    同意楼上的意见,我也用过类似方法,墙下部连续承台梁,荷载全由桩承担,底板为构造底板,250厚就够了,当时为了满足水浮力计算,板厚做到300。满足要求,现在已经验过主体了。
    2012-01-10 11:00:10 来自 PC 评论 举报